> 文章列表 > 电缆测温标准

电缆测温标准

电缆测温标准

电缆测温标准主要涉及以下几个方面:

1. 工作温度 :电缆在正常运行条件下,导体或绝缘材料所允许的最高温度。

聚氯乙烯绝缘电缆(如BV、BVR等)的长期工作温度通常为70℃。

交联聚乙烯绝缘电缆(如YJV、YJLV等)的长期工作温度为90℃。

2. 过载温度 :电缆在过载情况下,导体所允许的最高温度。

通常,电缆的短时过载最高温度不得超过130℃。

3. 短路温度 :电缆在发生短路时,导体所允许的最高温度。

短路时,电缆导体的最高温度通常不得超过250℃(持续时间不超过5秒)。

4. 敷设温度 :电缆在敷设过程中所允许的最低温度。

电缆敷设温度通常不低于0℃。对于某些电缆,敷设温度应不低于-20℃。

5. 电缆接头温度 :电缆中间接头在短路时允许的最高温度。

例如,焊锡接头的短路容许温度为120℃,压接接头为150℃。

6. 电缆表面温度 :直埋电缆在正常运行时,表面所允许的最高温度。

电缆额定电压3kV及以下时,电缆表面最高允许温度通常为70℃。

7. 电缆监测装置的技术参数 :

测温范围 :应覆盖电缆可能出现的最高和最低温度。

测温误差 :全量程范围内应尽可能小。

测温分辨率 :应足够精确以测量温度的最低单位。

耐压值 :应能承受系统正常运行时的电压冲击。

通讯接口和协议 :应满足系统连接的标准通讯接口和协议。

监控主机 :可根据系统要求配置,如本地或集控中心站。

最大长度 :监测装置应能覆盖的最大电缆长度。

8. 电缆运行监视 :

定期检查电缆表面温度及周围环境温度,以确定电缆是否过热。

测量电缆温度应在最大负荷时进行,对直埋电缆应在电缆排列最密处或散热条件最差处进行测量。

以上标准有助于确保电缆的安全运行,防止过热和潜在的电气故障。需要注意的是,这些标准可能因具体的应用环境和安全要求而有所变化。

其他小伙伴的相似问题:

10kV电缆头测温标准是多少?

电缆表面温度60度是否正常?

电缆测温及监控系统如何选择?